涂料企业网

搜索

钢结构防火涂料涂装检验一般要求及方法有哪些?

[复制链接]
查看: 386|回复: 1

35

主题

63

帖子

171

积分

普通会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2019-6-19 09:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、根据钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001的相关规定,钢结构防火涂料涂装检验批一般项目涉及四项内容:
1、涂料质量
防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后不应存在结皮、结块、凝胶等现象。
检查数量:按桶数抽查5%,且不应少于3桶.。
检验方法:观察检查。
2、表面质量
构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3、附着力测试
当钢结构处在有腐蚀介质环境或外露且设计有要求时,应进行涂层附着力测试,在检测处范围内,当涂层完整程度达到70%以上时,涂层附着力达到合格质量标准的要求。
检查数量:按构件数抽查1%,且不应少于3件,每件3处。
检验方法:按照现行国家标准《漆膜附着力测定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的划格试验》GB9286执行。
4、标志
涂装完成后,构件的标志、标记和编号应清晰完整。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
二、这样主控项目3项,一般项目4项,共同构成了钢结构防火涂料涂装检验批的检验项目,是保证钢结构防火涂料涂装质量的重要手段。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

见习会员

Rank: 1

积分
6
发表于 2019-6-19 10:02:20 | 显示全部楼层
钢结构防火涂料的品种、规格、性能和质量等,应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合现行国家有关标准的规定。检查数量:全数检查。检查方法:检查产品的质量合格证明文件,中文标志及检验报告。防火涂料涂装前钢结构表面除锈及防锈底漆应符合现行国家有关标准和设计要求检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。检查方法:用铲刀检查。底涂层用干漆膜测厚仪检查,每个构件检查5处。钢结构防火涂料的粘接强度和抗拉强度应国家现行《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的标准规定。检查数量:按每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘接强度和抗拉强度。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

精选推荐

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表