涂料企业网

搜索

防火涂料喷涂施工工艺是怎样的

[复制链接]
查看: 606|回复: 2

801

主题

996

帖子

2799

积分

普通会员

Rank: 2

积分
2799
发表于 2019-6-19 09:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在油漆种类非常多,而且油漆的功能也是不一样的。目前最受大家认可的是防火漆,防火漆它的主要功能是用于装饰和防火的。防火漆它是由成膜剂,阻燃剂,发泡剂等多种材料制造而成,防火漆也是属于一种阻燃涂料。在我们生活中它是不可缺少的一种油漆,因为现在每家每户使用的都是木质家具材料,所以它很容易出现火灾,如果使用防火漆就可以有效的防止这类事情发生。



  防火漆怎么施工
  1、钢结构涂刷防火涂料前,应对钢架表面除锈做防腐处理。建议使用环氧富锌防腐底漆,环氧防腐底漆也可以。防腐底漆必须实干后,才能进行防火涂料的施工。
  2、施工前应充分搅拌武立防火涂料,待均匀后方可施工使用。
  3、施工第一遍厚度为0.10-0.15mm为宜,表干后进行第二次施工,涂层厚度以0.15-0.20mm为宜,以后各遍施工,涂层厚度应控制在0.20mm左右,不超过0.30mm,直至达到规定厚度,每次施工时间间隔以涂层不沾手为准(一般在18-24小时左右),施工环境温度为0-40℃,基材温度为5-45℃,空气相对湿度不大于90%。保持施工现场空气流通,风速不大于5m/s,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
4、施工以刷涂为主,也可以喷涂,但材料会浪费15-30%。
  
  防火涂料施工安全、环保管理
  1.要求混配好的浆液熟化15-25分钟后再施工,以保证浆料达到最佳施工粘度。
  2.要求按施工能力确定配制涂料量,可随用随配。配制好的涂料应在120分钟内用完,凝固后不能再用。
  3.建议第一遍施工采用喷涂施工方法,涂层厚度不大于5毫米,第二遍开始可喷涂或抹涂,涂层厚度每遍以不超过10毫米为宜,每遍间隔时间为24小时,直至达到设计厚度不低于13.3毫米。
  4.要求施工现场环境温度5-38℃,相对湿度不大于85%。理化性能检验养护期28天,耐火性能检验养护期40天。
 5.未干燥的涂层不得碰撞、水冲和雨淋。
 
  防火涂料施工工艺选择
  防火涂料的涂装,是用不同的施工方法、工具和设备将涂料均匀地涂覆在被保护物表面。涂装的质量直接影响涂膜的质量。针对不同的被保护物和不同的防火涂料应该采用适宜的涂装方法和设备,以获得最佳的涂膜质量。所以要根据基材的不同选用不同的涂料和施工工艺,方能获得最佳的效果。
  1、刮涂法:
  使用金属或非金属刮刀,如硬胶皮片、玻璃钢刮刀、牛角刮刀等用手工涂刮,用于涂刮各种厚浆型防火涂料和腻子。
  2、辊涂法:
  辊子是一个直径不大的空心圆柱,表面粘有用合成纤维制成的长绒毛,圆柱两端装有2个垫圈,中心带孔,弯曲的手柄即由这个孔中通过,使用时先将辊子浸入涂料中浸润,然后用力辊涂到所需的表面上。现在发展有用空压机输送涂料的辊涂装置。
  3、刷涂法:
  刷涂法适用于涂刷任何形状的物件,绝大多数防火涂料可以用此种方法施工。刷涂法很容易渗透到金属表面的细孔中,因而可加强对金属表面的附着力。缺点是生产效率低、劳动强度大,有时涂层表面留有刷痕,影响涂层的装饰性。
  4、喷涂法:
  使用压缩空气及喷枪使涂料雾化的施工方法,它的特点是喷涂后的涂层质量均匀,生产效率高。缺点是有一部分涂料被损耗,同时由于溶剂的大量蒸发,影响操作者的身体健康。空气喷涂的关键设备是喷枪。喷枪依据涂料供给方式通常分为重力式、吸引式和压送式3种,又按喷涂能力分为小型和大型两类。涂料黏度高,需要空气压力大,喷嘴应选大口径的;涂料黏度低,需要压力小,喷嘴可以选小口径的。空气喷涂的空气压力一般为0.3~0.6MPa。
  防火漆是我们生活中最常用的一种油漆,而且它具有非常好的防火性能。它的特性也是非常明显的,因为它本身就具有难燃性或不燃性,一般木质家具涂一层防火漆可以有效的保护家具,防火漆主要作用是使被保护基材不直接与空气接触,延迟物体着火和减少燃烧的速度;防火漆种类也是非常多的,最常见的有饰面防火漆、木材防火漆、钢结构防火漆。不同类型的防火漆在防火性能方面效果都是非常好的。
回复

使用道具 举报

5

主题

6

帖子

19

积分

见习会员

Rank: 1

积分
19
发表于 2019-6-19 10:39:05 | 显示全部楼层
大致分为:刮涂法,辊涂法,刷涂法,喷涂法。
但是不同的防火涂料它的具体施工工艺是不一样的,比如:钢结构防火涂料、隧道防火涂料、木器防火涂料。可以根据自己的施工类别选择适合的施工工艺。
回复

使用道具 举报

19

主题

43

帖子

107

积分

普通会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2019-6-19 12:00:09 | 显示全部楼层
以超薄型钢结构防火涂料喷涂为例,施工过程如下:
[ol]
  • 超薄型钢结构防火涂料涂漆前要将被涂底材处理干净,严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。在喷涂时,喷枪距离钢基材表面距离适中,约为20~30cm太远则影响涂料的粘接力,太近则喷出的涂料易反弹回来,造成损失。
  • 超薄型钢结构防火涂料喷涂施工必须要分遍成活,每一遍喷涂需在上一遍涂层完全干燥固化后方可进行。在施工环境通风良好,天气晴好的情况下,重涂间隔24~48小时即可。雨天或钢结构表面有结露时,若无其他特殊措施,不宜进行喷涂施工。


  • 超薄型钢结构防火涂料是否在有效储存期内,超过储存期可按本标准检验,符合规定仍可使用。而钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工,或者由研制该防火涂料的工程技术人员指导施工,以确保工程质量。
  • 优质的超薄型钢结构防火涂料如果施工不当也不能得到好的防火保护效果,所以必须采用正确的施工方法,并在实践中不断加以改进和完善,形成规范并严格执行。