发表于 2019-6-19 16:18:31
|
显示全部楼层
《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010
一、混凝土强度试样应在混凝土的浇筑地点随机取样。
二、当一次连续浇筑的同配合比混凝土超过1000m3,每200m3取样不应少于一次。
三、混凝土强度的检验评定方法有:标准差已知和标准差未知统计方法、非统计方法。
四、当用于评定的样本容量小于10组时,应采用非统计方法评定混凝土强度。
《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004
五、建筑结构的检测可分为建筑结构工程质量的检测和既有建筑结构性能的检测。
六、砌体结构的砌筑砂浆的检测可分为砂浆强度及砂浆强度等级、品种、抗冻性和有害元素含量等项目。
七、砌筑构件的砌筑质量检测可分为砌筑方法、灰缝质量、砌体偏差和留槎及洞口等项目。
《建设工程现场检测技术管理规范》JGJ 190-2010
八、建筑施工现场应配备满足检测试验需要的试验人员、仪器设备、设施及相关标准。
九、施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性。
十、工程实体质量与使用功能检测的主要内容应包括实体质量及使用功能等2类。
十一、单位工程建筑面积超过10000m2或造价超过1000万元人民币时,可设立现场试验站。
十二、施工检测试验计划应在工程施工前由施工项目技术负责人组织有关人员编制,并应报送监理单位进行审查和监督实施。
十三、进场材料的检测试样,必须从施工现场随机抽取,严禁在现场外制取。
十四、现场试验人员制取试样并作出标识后,应按试样编号顺序登记试样台帐。
十五、现场试验人员应正确填写委托单,有特殊要求时应注明。
十六、现场试验人员应及时获取检测试验报告,核查报告内容。当检测试验结果为不合格或不符合要求时,应及时报告施工项目技术负责人、监理单位及有关单位的相关人员。
十七、对检测试验结果不合格的报告严禁抽撤、替换或修改。
十八、通用硅酸盐水泥进场复试主要检测参数有:胶砂强度、安定性、凝结时间。
十九、冷轧扭钢筋进场复试主要检测参数有:拉伸(抗拉强度、延伸率)、冷弯。
《建设工程检测见证取样员手册》
二十、建设工程检测见证包括对检测取样、送检的见证和现场检测的见证。
二十一、混凝土结构工程用水泥的取样批量:应按同一生产厂家、同一强度等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。
二十二、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥初凝时间不少于45min,终凝时间不大于600min。
二十三、对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂,应进行碱活性检验。
二十四、砂的取样批量:使用单位应按砂的同产地同规格分批验收。采用大型工具运输的,应以400㎡或600t为一验收批;采用小型工具运输的,应以200㎡或300t为一验收批 。
二十五、配置高强度混凝土时,砂的细度模数宜大于2.6,含泥量不应大于2.0%。
二十六、混凝土应根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。
二十七、建筑地面工程水泥混凝土试块每一层(或检验批)建筑地面工程不应少于1组。当每一层(或检验批)面积大于1000㎡时,每增加1000㎡应增做1组试块;小于1000㎡按1000㎡计算。当改变配合比时,应相应地制作试块组数。
二十八、混凝土标准养护室温度为20±3℃,相对湿度95%以上。
二十九、当钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,应根据现行国家标准对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
三十、直径22的钢筋拉伸试样长度为450~500㎜,弯曲试样长度350~400㎜。
三十一、钢筋机械连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验。
三十二、蒸压加气混凝土砌块取样批量为:同一厂家,同品种、同规格、同等级的砌块,以1万块为一批,不足1万块亦为一批。
三十三、同一规格、品种、牌号的高聚物改性沥青、合成高分子和无机防水涂料,每10t为一批,不足10t按一批进行抽检。
三十四、基桩检测包括工程桩的承载力检测及完整性检测。
三十五、钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法。
三十六、当全部钢筋保护层厚度检验的全格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。
三十七、建筑外墙金属窗、塑料窗物理性能检测包括:抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能。
三十八、建筑节能墙体节能工程保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验,每个检验批不少于3处。
三十九、现场拉拔试验抹面层与保温层的拉伸粘结强度应满足设计要求,并且破坏部位应位于保温层内。
四十、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
|
|