涂料企业网

搜索

钢结构防火涂料怎么做?

[复制链接]
查看: 526|回复: 3

2

主题

2

帖子

8

积分

见习会员

Rank: 1

积分
8
发表于 2019-6-19 09:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐火等级2.5小时 涂料要涂到3mm。一般一遍刷上去1.3mm 可以薄厚兼用,材料展开面积西安价格 人工带材料不含措施费在55元/㎡刷好,但是不是正规专业防火,专业防火能达到设计要求带式价格会贵一倍大概100元左右。按吨位算?一般不好算,按吨位的话得看你的每平米含钢量,及你用材料截面大小的比例 只能大概估算每吨价格,不准确,工程上心里没底的事情还是少做!
回复

使用道具 举报

4

主题

24

帖子

54

积分

普通会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2019-6-19 11:11:55 | 显示全部楼层
钢结构防火涂料2.5小时,耐火时间为二级。
二级防火要求:钢柱2.5小时    可选薄型、厚型钢结构防火涂料    薄型厚度大约5毫米;厚型大约20毫米。
钢梁1.5小时    可选薄型、超薄型钢结构防火涂料;薄型约2毫米;
檩条等1.0小时  可选薄型、超薄型钢结构防火涂料;厚度约1毫米
每平方米价格30-60元(不同厂家、质量有区别)
回复

使用道具 举报

74

主题

146

帖子

368

积分

普通会员

Rank: 2

积分
368
发表于 2019-6-19 12:00:12 | 显示全部楼层
  一、施工前准备
  按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。
  1. 待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。
  2. 防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。
  二、防火涂料的施工
  1. 采用喷涂方式。
  2. 涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。
  3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹刀进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁。
  三、施工中注意事项
  1. 防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮。
  2. 防火涂料当出现固化、结块时不得使用。刚施工完的涂层应防止雨水冲淋。
  3. 若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用。
  4. 涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直吹和暴晒,造成涂层开裂。
  5. 不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净。
  6. 喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用。
  7. 施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜。若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻。当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。
  8. 防火涂料初期强度较低,容易碰坏。因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞。
  9. 施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全。特别是在脚手架上的操作人员要加倍小心,操作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可操作。
  四、安全措施编辑
  1、认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。
  2、高处作业应严格执行有关操作规程。
  3、施工用电遵守有关安全用电操作规程。
  4、建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。
  5、施工班组要有专人负责检查安全,并经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。
  6、施工现场配备兼职电工。
  7、如需自行搭设脚手架时搭设必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。
  8、施工前作好施工脚手架的搭建,配备安全网和低压照明设施,施工人员统一进行安全教育及现场培训,施工作业交底后方可进入施工现场,施工人员应穿戴工作服、口罩、安全帽、防护镜、作业时系好安全带,严禁重叠作业和上下抛物,并备有3-4个爬梯和2-3个移动工作台架,使用是设专人管理、监护。
  9、对喷涂机械实行专人管理,控制空压机表压在6-8㎏/㎡左右,电源线采用高压绝缘导线与施工配电柜相接,配电柜设紧急按钮,以便在紧要是切断电源。