我国现行标准规范GB14907–2002《钢结构防火涂料》规定:
1、超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3 mm;
2·、薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm;
3、厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm。
拓展资料:



1、超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度3 mm(含3 mm)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2 h以内的钢结构防火涂料。
2、薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm,小于等于7 mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚,耐火极限在2 h以内的钢结构防火涂料。
3、厚型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于7 mm,小于等于45 mm,呈粒状面,密度较小,热导率低,耐火极限在2 h以上的钢结构防火涂料。
参考资料:百度百科-钢结构防火涂料
回复

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

6

积分

见习会员

Rank: 1

积分
6
发表于 2019-6-19 10:52:05 | 显示全部楼层
1、根据设计的耐火等级,有的钢结构是2小时,有的是1.5小时。根据《建筑钢结构防火技术规程》3.0.1单、多层建筑和高层建筑中的各类钢构件、组合构件等的耐火极限不应低于表3.01和本章的相关规定。当低于规定的要求时,应采取外包覆不燃烧体或其他防火隔热的措施。
一级耐火等级的柱子,耐火极限为3h,二级耐火等级的柱子,耐火极限2.5h,三级的2h;对梁来说,则一、二、三级耐火等级时,耐火极限分别为2h,1.5h,1h。
2、根据材料性能,不同的防火涂料到达既定的耐火时间,厚度是不同的,看厂家的资料就OK了。